作者: qqonqq    時間: 2018-5-22 12:00 PM     標題: 米埔高鐵隧道滲地下水 導致信號系統不穩

港鐵證實,高鐵於上周五亦即本月18日早上試運行期間,監察到米埔附近一段路軌的信號系統不穩定,因此停止所有列車經過該段路軌。
  ]& I- a& x* i: T4 G公仔箱論壇維修人員留意到路軌附近地面有水跡,相信是地下水,信號系統或因受潮影響而產生不穩定。事發後1小時15分鐘,恢復高鐵試運行,事件沒有對行車安全構成影響。tvb now,tvbnow,bttvb4 P- w/ r" [6 q( D8 z/ A
至於為何會導致地下水滲漏,發言人表示,所有地下設施,包括車站或隧道在建造時都設有防水層或疏水系統,防止地下水流入。深入地底隧道在技術上是不能夠百分百做到絕對防水,地下水有可能由石層透過隧道壁的接縫滲出。
- o( Z$ a* Y; i& x! s1 |; c1 swww3.tvboxnow.com港鐵表示,處理事件期間,有與內地鐵路部門保持緊密聯絡及溝通,亦已通報政府有關部門。) U9 V: ?% a8 P$ j* v  X! l
發言人表示,工程團隊已檢查有關路段,確認不影響隧道結構安全,會繼續密切監察有關路段的地下水情況,如有需要會採取改善措施。