標題:
[亞洲]
福島第一核電站停電冷卻系統受影響
[打印本頁]
作者:
allo
時間:
2013-3-20 12:26 AM
標題:
福島第一核電站停電冷卻系統受影響
, U9 {% D* H1 A1 ]$ |( l
4 t; d8 Q7 A) \" |
▲共同社說,核電站周邊監控點的放射量並無明顯變化。
1 d/ g$ z! y& O. L6 _% t2 P+ i
+ P2 z: g' P V
日本福島第一核電站發生停電事故,導致三個機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。
/ o2 _& l1 X/ s# B J- {公仔箱論壇
公仔箱論壇% `" ^, ]5 O9 T( z1 u1 G H0 |5 R4 V- Z
東京電力公司發表聲明說,該公司仍在對星期一(3月18日)下午18點57分發生的停電事故進行評估。
公仔箱論壇1 I! n$ z* [: E: n: y; q; k
% n9 c+ N* P9 V
共同社說,1、3、4號機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。用於事故處理的抗震大樓也一度停電,但很快恢復了供電。
0 \ v' R: { E- [1 e' i; Jtvb now,tvbnow,bttvb
' m- j) E- f8 F% btvb now,tvbnow,bttvb
據東電介紹,截至星期二上午,水溫最高的4號機組乏燃料池的溫度達到攝氏30.5度,遠低於65度這個安全規定中的管理溫度上限。
1 I! A4 ^. X6 {; F9 d+ ]+ A! B公仔箱論壇
, S% }2 L0 S( }) d5 iwww3.tvboxnow.com
東電發言人說,1號機組和3號機組乏燃料池的溫度更低些,要停電幾天才會達到65度這個安全溫度上限。
www3.tvboxnow.com0 L6 ~5 k" S0 H$ B7 x
tvb now,tvbnow,bttvb) J: ?/ N) E# h) r% h
共同社強調,周邊監控點的放射量並無明顯變化。
& o# W4 F. O; ~/ j$ y$ Ltvb now,tvbnow,bttvb
( N. A" z# g; Y7 [; {
據悉,第一核電站去年1月也曾發生1至4號機組乏燃料池冷卻作業一度停止的問題。
公仔箱論壇6 ?+ k9 g9 n2 M9 s* x2 W- }+ h+ C
! F. p, R0 w0 E9 k% l9 N5 C" S% g8 Z3 Qtvb now,tvbnow,bttvb
去年6月,4號機組乏燃料池冷卻作業停止了約30小時,水溫曾升至約43度。
公仔箱論壇) f/ p! m$ o1 ]- E4 E. z7 u
作者:
waleibon
時間:
2013-3-21 05:22 AM
標題:
配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍
配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍
2013-03-21 01:22
中國時報
【黃菁菁/東京廿日電】
# p/ o1 }, M% ?; `- P, E公仔箱論壇
2 P! Q7 s3 E+ X$ e5 T5 mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
三一一東日本大震災受重創的福島第一核電廠,十八日晚間突然停電,導致一、三、四號反應爐機組的廢核燃料池冷卻系統停擺,差點釀成災害。東京電力公司廿日在記者會上表示,調查發現,配電盤內發現一隻疑似老鼠的小動物屍骸(上圖,東京電力提供),可能是老鼠碰觸到臨時配電盤的端子,觸電後造成短路,才會引發停電風波。
4 P0 N% W# o, t8 a, o9 K8 u. W5 ltvb now,tvbnow,bttvb
福島第一核電廠的三座配電盤十八日停電後,造成核電廠內的廢燃料池冷卻系統等九座設備同時停擺,一直到廿日凌晨,停電的廿九小時後,所有冷卻系統才全部恢復運轉。這是二○一一年福島核災發生以來,第一次發生多座冷卻系統長時間停擺的危急狀況。
' m' l1 U m3 g* [3 p
東電表示,廿日上午調查停電原因時,發現通電流的端子以及旁邊的壁面有燒焦的痕跡,配電盤內部還發現一隻身長約十五公分,像老鼠的小動物屍骸。
www3.tvboxnow.com4 g! a* J( H- R0 x# B/ {
東電指出,初步研判可能是臨時配電盤因小動物接觸到端子造成短路,連結配電盤的其他電源設備偵測到有異常狀況而停止運作,導致大規模停電。
tvb now,tvbnow,bttvb# M! q% L% K1 v- G/ C2 h$ e- d
不過,東電也強調,小動物很可能是造成停電的原因,但是否為直接的原因,目前還無法斷定。
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www3.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0