返回列表 回復 發帖

[亞洲] 福島第一核電站停電冷卻系統受影響


. G7 X8 B8 ]' H" @9 R1 ?www3.tvboxnow.com/ I1 {2 A8 r3 G  E3 L- N
▲共同社說,核電站周邊監控點的放射量並無明顯變化。
7 W6 A0 P+ d1 w  R6 J" `+ \  i* u2 `/ htvb now,tvbnow,bttvb
1 }# {0 T! x$ D6 kwww3.tvboxnow.com日本福島第一核電站發生停電事故,導致三個機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。
# _, O: p: k- `' r: J  I0 M公仔箱論壇4 [2 D' p& m- B, g& h& p4 d3 q* m! h
東京電力公司發表聲明說,該公司仍在對星期一(3月18日)下午18點57分發生的停電事故進行評估。
4 {' V( k3 E8 h( t! Jwww3.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 Z& _9 l0 w7 W$ a9 u. j
共同社說,1、3、4號機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。用於事故處理的抗震大樓也一度停電,但很快恢復了供電。
5 e% e$ }* k/ q, i: n公仔箱論壇www3.tvboxnow.com. ]. o0 q! H, t7 V
據東電介紹,截至星期二上午,水溫最高的4號機組乏燃料池的溫度達到攝氏30.5度,遠低於65度這個安全規定中的管理溫度上限。
! d& b, v9 S" W; X) @( L公仔箱論壇- T: L8 v3 r( Z. `* J  y
東電發言人說,1號機組和3號機組乏燃料池的溫度更低些,要停電幾天才會達到65度這個安全溫度上限。
6 z6 G' s* X. u+ S5 F9 h0 rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
1 L9 Q& D) g+ ]8 W2 z: owww3.tvboxnow.com共同社強調,周邊監控點的放射量並無明顯變化。www3.tvboxnow.com! y4 ?& q# t0 f* x4 ^* W2 Q

) o' P5 n  s& l  U8 i" ^tvb now,tvbnow,bttvb據悉,第一核電站去年1月也曾發生1至4號機組乏燃料池冷卻作業一度停止的問題。9 p, a  @# h$ o. J, s* v% A
: ^/ A! E" K2 {- t+ P
去年6月,4號機組乏燃料池冷卻作業停止了約30小時,水溫曾升至約43度。
! W$ d" w& m" ]2 u& y0 e& C) r7 }

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍                                      
  • 2013-03-21 01:22
  • 中國時報
  • 【黃菁菁/東京廿日電】
            
7 K6 v' K' o% w# Z$ [/ Dwww3.tvboxnow.com! ]4 c8 f( f, }4 J7 M2 W- g7 L
     三一一東日本大震災受重創的福島第一核電廠,十八日晚間突然停電,導致一、三、四號反應爐機組的廢核燃料池冷卻系統停擺,差點釀成災害。東京電力公司廿日在記者會上表示,調查發現,配電盤內發現一隻疑似老鼠的小動物屍骸(上圖,東京電力提供),可能是老鼠碰觸到臨時配電盤的端子,觸電後造成短路,才會引發停電風波。www3.tvboxnow.com  N, L3 U, Y" m  M2 h! j9 J
     福島第一核電廠的三座配電盤十八日停電後,造成核電廠內的廢燃料池冷卻系統等九座設備同時停擺,一直到廿日凌晨,停電的廿九小時後,所有冷卻系統才全部恢復運轉。這是二○一一年福島核災發生以來,第一次發生多座冷卻系統長時間停擺的危急狀況。公仔箱論壇8 E7 P, x; z: F( G% i# v9 C
     東電表示,廿日上午調查停電原因時,發現通電流的端子以及旁邊的壁面有燒焦的痕跡,配電盤內部還發現一隻身長約十五公分,像老鼠的小動物屍骸。
6 b3 C. S+ j) ^! k4 @- S8 P0 L( Z$ H; c     東電指出,初步研判可能是臨時配電盤因小動物接觸到端子造成短路,連結配電盤的其他電源設備偵測到有異常狀況而停止運作,導致大規模停電。www3.tvboxnow.com) U0 ?  f% a6 c: E
     不過,東電也強調,小動物很可能是造成停電的原因,但是否為直接的原因,目前還無法斷定。