疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天
9 P$ b) R, i: { W& A h" N公仔箱論壇
; M2 Z" I2 p9 ]2 |" X公仔箱論壇 1 ^% A! t6 ]9 e) A9 p9 r9 f
0 j+ z2 p9 F- y5 V2 utvb now,tvbnow,bttvb
- Z- r( D# T2 G" R. J8 a$ KTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
9 ]9 x2 ~- B( ^$ g& T0 vtvb now,tvbnow,bttvb因颱風逼近,台北故宮博物院9日下午1時31分因院區內一棵路樹倒塌,壓到台電輸電饋線,導致變電箱爆炸,故宮全館與附近兩百多戶住戶電力中斷,停電將近3小時,由於展場悶熱難耐,不少遊客罵翻天,所幸緊急不斷電系統於停電5分鐘後啓動,文物有驚無險。公仔箱論壇1 k$ a# X0 n$ n8 V- H j
公仔箱論壇3 g3 u5 y" a- R4 G6 v
從一般供電轉到不斷電供電系統,有5分鐘空檔,這5分鐘對於文物的溫濕度是否有具體影響?故宮並沒有正面回應。而變電箱經過台電緊急搶修,於下午4時15分恢復正常供電。公仔箱論壇( x( T: b0 ^: B5 f9 T. Q( v3 `
9 c# z' S- C1 d' q
故宮副院長何傳馨表示,電力中斷之後,故宮先清場,讓民眾疏散到展場外,約莫疏散10分鐘,同步啓動發電系統,先供應展場1到3樓的照明、通風及監控設備,讓遊客進場參觀。《中國時報》報道,但由於冷氣設備並未恢復,展場悶熱難耐,不少大陸遊客還算鎮定,部分台灣遊客則大罵世界級的博物館故宮居然會停電,實在很落漆。9日也有遊客受困電梯,不過立刻被監控系統發現救出,沒有大礙。
, X/ r4 X$ r& O8 w% P' ytvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb1 ?* h4 x7 g; \4 |/ w; n
故宮發言人李月娥表示,9日情況突然,故宮現場包括制服警衛加上便衣警衛已經有60人,故宮現場也召回備勤人員,現場增加到90人做展場安全管理,維持秩序。
% w2 M' `5 E% Y B& _4 OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇1 H3 y* E2 _* T
安全管理室主任黃宣政表示,安全系統包括電腦系統、監控系統、門禁系統、碎音系統以及紅外線系統,這些都自備不斷電系統,「無縫接軌,未受影響。」
1 H( f* {5 V [- l S& [
7 C1 C- }# ^+ x# R+ P* y2 `. dtvb now,tvbnow,bttvb面對外界質疑故宮並未做好防颱措施,院內路樹並沒有修剪或綑綁,導致路樹斷裂,影響電力,故宮秘書室主任楊秀娟對此表示,院方在颱風來時都會有颱風因應機制,9日是因風力突然增加,「這是不可抗力之因素。」0 x# |' h. c+ T- |/ w/ Y( s
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- `: \- S/ L$ \2 _% i, x! D
何傳馨表示,9日下午參觀人數約5000人,現場無條件全額退票,之後開放免費入場,讓參觀民眾參觀到下午6點閉館。故宮於閉館之後,清點所有文物,上了封條,目前文物一切完好。損失多少?何傳馨表示遊客安全更重要,金錢損失尚未估計,也尚未討論是否向台電求償。 |