去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ X) |! G2 d4 _, x( i/ a1 h4 T
增設雷達傳感器
; ~/ B& o" y- h3 B- ]+ A+ C& X! `tvb now,tvbnow,bttvb碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。www3.tvboxnow.com1 I9 c* b4 F0 D% J& X# X6 _8 A( ^) X
水泵控制面板www3.tvboxnow.com, r1 u x* l9 i7 H* g' ]7 C
移到地鐵站內
9 Q/ k1 v+ ]* {6 f2 z0 P$ u) O碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。
* i1 |& v4 J* ~www3.tvboxnow.comSMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。
2 F* N8 n& \) {! J% q9 r9 L$ C/ K. f公仔箱論壇
; y; F9 `# }! o% z* ~tvb now,tvbnow,bttvbSMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。tvb now,tvbnow,bttvb: D! R- v. H6 l6 g0 {! c
更頻密清理集水池公仔箱論壇& ?2 h- v+ m2 S( I6 ?% [
容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。
+ O; w+ w: V y1 Z1 Q: T4 u4 L/ E更新水泵
- i7 `6 q6 s9 Q1 Y" p* u5 RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。
3 f: S8 x9 \: J; R7 Kwww3.tvboxnow.com水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。