供電故障 通訊失靈 高層震怒地鐵癱瘓90分鐘 15萬上班族遭殃
L v2 a" a) r$ `% h6 V" ]tvb now,tvbnow,bttvb/ S: ]' ~7 I, D8 J/ e! k0 I
tvb now,tvbnow,bttvb) K- l& b/ R& S2 _( S
$ f% Z7 z# R; D. Q3 j, S+ m
8 D+ Y. X4 ]6 t* gtvb now,tvbnow,bttvb多倫多地鐵系統昨日上班繁忙時間癱瘓超過90分鐘,估計影響近15萬市民,當局解釋問題是由於供電設備故障,以致控制室無法用通訊系統聯絡列車。多倫多公車局(TTC)高層事後形容情況不能容忍,要求職員徹查停電原因。
; }& x9 z" {' ~' _tvb now,tvbnow,bttvb
/ [' b) z/ o8 P3 m% G1 b( a據《星報》報道,事發於上午6時左右至7時30分,地鐵線Yonge-University-Spadina、Bloor-Danforth、Sheppard,及士嘉堡輕鐵(Scarborough RT)被指無線電系統失靈而停運,估計受影響市民多達15萬,但乘客要到上午6時40分才接獲通知。- b$ E0 k( U8 {. L6 d- h2 t
公仔箱論壇+ U( D* K4 z: o& v' m
雖然TTC巴士和街車運作如常,但TTC表示無法提供穿梭巴士服務,因為沒有足夠車輛來往各地鐵車站,數以萬計乘客要冒雨轉乘其他交通工具,懷雅遜大學和多倫多大學的畢業典禮受影響延期。) g0 o. `) W! i! |
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& k* ~8 C$ \, N* X3 i" T8 g
《環球郵報》(The Globe and Mail)引述TTC的說法,發生故障的供電設施,導致主要和備用通訊系統無法運作,控制室無法與行駛中列車通訊,而且嘗試解決問題的職員亦無法互通電郵,連同向乘客發放訊息的電子警報系統同樣失靈。
1 X$ B1 W( n0 }www3.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb( m( H/ W8 X% R1 l
後備系統電池耗盡$ N+ S0 j( y8 l+ ], w
8 m$ y" V: }( V1 owww3.tvboxnow.comTTC在下午發表的聲明,把問題歸咎設有控制中心的希嘉斯(Hillcrest)綜合設施,設施在事發前的周日晚上停電,因而啟動了後備「不斷電系統」(UPS),但系統其後故障導致電池耗盡,無法為通訊系統供電,工作人員仍在調查UPS故障原因。, M$ i# [! f6 g
8 K- R/ M0 [8 u7 z, K/ x1 V) ^ v
市長莊德利同意TTC基於安全理由,停止地鐵系統運作,但要求徹底調查事故起因。TTC主席科勒(Josh Colle)則在較早前向記者表示情況「不能接受」,對於系統出現如此嚴重技術事故感到非常困擾,必須立即處理;行政總裁貝福特(AndyByford)事後亦表示,「非常不滿」早上發生的事故,形容問題令TTC聲譽嚴重受損。 |